幕墻防火設計:樓層間的隔煙層
作者:行政部 更新:2014-03-11 10:03 關注:876
樓層間的隔煙層為了防止下部樓層的煙霧穿過幕墻與樓板間的空隙進入上部樓層,兩個樓層間幕墻與樓板間的空隙應設一道或兩道防煙隔斷。
隔煙層可以采用多種材料,如防火巖棉、防火板、單片防火玻璃等。最常用的做法是100毫米厚的防火巖棉用1.5mm鍍鋅鋼板承托。
如果保溫材料采用擠塑聚苯板等可燃燒材料,則圖5所示的做法是不對的,因為一旦發生火災,保溫板首先被燒掉,隔煙防火巖棉與玻璃之間就出現空檔,隔煙層將失去作用。正確的做法,防火巖棉一直延伸到玻璃面或鋁橫梁,保溫板放在隔煙層之上。
有些消防和監理部門要求用防煙材料填滿窗下幕墻板后面的全部空隙,這是不對的。規范要求100毫米厚的隔煙材料“充填密實”,沒有要求“全部塞滿”。塞滿后容易產生冷凝水,降低充填材料的保溫或防火性能;前面是玻璃板時,在陽光透射下會積聚熱量,使玻璃板因溫度升高而破裂。即使是做保溫,也應離開玻璃板30mm~50mm。