明框玻璃幕墻嵌縫耐候膠注膠時的注意事項
作者:行政部 更新:2014-09-12 14:34 關注:961
(1)清潔板材間縫隙,不應有水、油漬、涂料、鐵銹、水泥砂漿、灰塵等。應充分清潔粘結面,加以干燥??刹捎眉妆交蚣谆彝髑鍧崉?。
(2)為調整縫的深度,避免三邊粘膠,縫內應充填聚氯乙烯發泡材料(小圓棒)。
(3)避免密封膠污染玻璃和鋁板,應在縫兩側貼保護膠紙。
(4)注膠后應將膠縫表面抹平,去掉多余的膠。
(5)注膠完畢后,將保護膠紙撕掉,必要時可用溶劑擦拭。
(6)注意注膠后養護,膠在未完全硬化前,不要沾染灰塵和劃傷。
嵌縫膠的深度(厚度)應小于縫寬度,因為當板材發生相對位移時,膠被拉伸,膠縫隙越厚,邊緣的拉伸變形越大,越容易開裂。
耐候硅酮密封膠在接縫內要形成兩面粘結,不要三面粘結,否則膠在受拉時,容易被撕裂,將失去密封和防滲漏作用。為防止形成三面粘結,在耐候硅酮密封膠施工前,用無粘結膠帶鋪于縫隙的底部,將縫底與膠分開。