高層建筑玻璃幕墻層間縫防火封堵技術
作者:行政部 更新:2014-11-20 10:10 關注:953
防火封堵,屬于被動消防的范疇,對應于現在比較普遍的主動消防(包括噴淋、探測器等),是指通過用防火封堵材料(產品)對建筑、尤其是高層建筑的防火墻、管道井、強弱電橋架等,在火災時需要具有一定防火時效的孔洞或容易形成類似煙囪的縫隙(包括幕墻的層間縫或防火墻墻頭縫等)進行封堵,從而隔斷火源不穿往其他防火分區或其他樓層,以達到控制火勢、減少火災損失的目的。一般而言,包括各種貫穿物穿墻、穿樓板的細部構造和各種結構縫的處理。
如何提高幕墻的耐火極限,延長幕墻抵御火災的時間,盡量減少火災帶來的損失,是幕墻設計應用中必須考慮的問題。但是對于哪一種構造方案比較合理,能夠達到多長時間的防火時效,并非主觀臆斷可以估計或測算得到的。必須依據相關試驗檢測得出的相關數據來進行設計?!?BR> STI玻璃幕墻層間縫防火封堵工法
STI(Specified Technologies Inc.)一直關注并投身于防火封堵技術的發展,在同行業中處于領先地位,其提出并通過UL測試的防火封堵工法(方案)高達1700多個,可以解決建筑物內部所有貫穿物防火封堵,尤其是針對玻璃幕墻層間縫的構造方案是業界最多的。
STI關于玻璃幕墻層間縫的防火封堵工法主要通過擠壓礦棉填塞縫隙和打噴膠覆蓋礦棉形成煙密性和阻火性較高的系統。其阻火性能的表現在于:
1.以最小密度為64kg/m3的總寬度為縫隙寬125%~150%的若干條礦棉條緊密填塞,這樣縫隙中的礦棉有足夠的預壓力,一方面以抵消火災時礦棉受熱膨脹引起松動脫落的外擴力,另一方面,擠壓填塞使礦棉本身更加密實;對于較大的縫隙(≥250mm),可以通過添加角鋼或緊固件來提高礦棉與樓板的緊密性;
2.特殊配方的噴膠在火災中碳化成細小的顆粒,鋪蓋在礦棉上,填充了礦棉表面細小的孔洞,這樣噴膠碳化層與礦棉形成隔煙阻火帶;這與傳統的鍍鋅鋼板做承托板的做法的封堵原理完全不一樣,而且傳統鍍鋅鋼板受火后會膨脹,引起更多的開口,造成煙氣擴散;
3.相關工法的分隔帶通過設置錨釘(Impaling Pin)固定在與幕墻結構獨立的背襯板或角鋼上,所以即使下幕墻框架熔斷,分隔帶依然可以保持完整性,避免火勢的上竄。