国产欧洲亚洲高清一_精品日韩998亚洲_最新日韩国产在线_无码专区3d动漫精品免费_97人妻精品全国免费视频_亚洲第一天堂在线播放_国产妓女一级在线视频_日批免费在线观看_久久这里只有精品的中文字幕_www.日本一区二区

全國服務熱線:029-84185653
您當前的位置:網站首頁 > 行業動態 > 正文
既有幕墻存在問題及鑒定技術
作者:行政部  更新:2016-09-21 14:03  關注:1204
    第一部分 既有幕墻存在的主要問題
  一、玻璃幕墻
  現今玻璃幕墻在建筑外圍護結構中被廣泛應用,其結構失效的主要問題包括以下三點:
  1、玻璃自爆
  2、機械連接失敗
  3、硅酮結構膠粘接失效或用錯膠
  從最近幾年發生的玻璃幕墻事件羅列——
  2014年8月26日至28日,禪城多個地方的辦公樓和住宅等地玻璃墻均無故碎裂,甚至不得不出動消防車來“搶險”,有市民疑因天氣過熱、玻璃膨脹導致玻璃碎裂。
  2014年8月26日中午,人民中路國際購物中心商業街一塊玻璃自6樓天頂掉?,幸好未傷及過往市民。
  2013年,九江市南湖國際小區的眾多業主家中陽臺上的立面玻璃相繼出現破裂,找物業公司維修卻遭到拒絕,理由是玻璃幕墻位于業主家中陽臺上,該由業主自行處理。
  2011年5月18日,上海市在一天之內發生3起高樓玻璃幕墻墜落事件。
  2010年3月1日,廣東省廣州市越秀區某商業廣場二樓,一塊長4米、寬1.5米的櫥窗玻璃突然爆裂,碎片凌空飛落,樓下一路過的老太太被碎片劃傷,送醫院接受治療。
  2009年8月8日,福州五四路25層樓處玻璃幕墻從天而降,砸中大廈門口轎車。
  ……
  這些事件,是否代表玻璃幕墻不安全?
  我們不妨看看更大的外部環境因素變化,造成的影響下,玻璃幕墻是否依然安全!
  1、隱框玻璃幕墻在經歷了2008年的汶川地震后,依然完好無損。
  汶川地震后隱框玻璃幕墻依然完好
  2、隱框玻璃幕墻在經歷了云娜超強臺風之后,其板塊粘接依然完好。
  云娜超強臺風過后隱框玻璃幕墻粘接完好
  那么為什么玻璃幕墻安全問題頻發呢?
  經過我們科學的研究和統計,主要的安全問題來自于三大原因
  (1)玻璃自爆:1、鋼化玻璃自爆率 2、鋼化玻璃雜質
  (2)機械連接失效:1、連接件缺失 2、連接件腐蝕失效 3、連接件機械疲勞
  (3)硅酮結構膠粘接失效:1、結構膠老化(詞條“老化”由行業大百科提供)失效 2、粘接計算問題 3、施工質量問題
  目前在玻璃幕墻安全問題上,已經引起國內各有關部門的高度重視!
  2005年,全國“兩會”、北京市及上海市的“兩會”對建筑幕墻的安全檢查和維護正式提案。
  2006年,建設部要求專項整治既有建筑幕墻,頒布《既有建筑幕墻安全維護管理辦法》等一系列文件。為防范玻璃幕墻“老齡化”可能引發的事故,建設部要求對玻璃幕墻的建筑設計、結構設計進行復核,對既有建筑幕墻進行安全檢查,其中玻璃幕墻粘接可靠性是檢查的重點。
  《玻璃幕墻工程技術規范》JGJ 102-2003對玻璃幕墻定時維護和檢查做出規定,要求玻璃幕墻工程竣工驗收一年時,應對玻璃幕墻工程進行一次全面的檢查,此后每五年檢查一次;玻璃幕墻工程使用十年后應對該工程不同部位的硅酮結構膠進行粘結性能的抽樣檢查,此后每三年宜檢查一次。
  二、石材幕墻
  既有石材幕墻的安全問題也應引起重視,其常見的安全問題有以下兩點:
  (1)面板:1、石材質量問題 2、施工過程導致的石材產生缺陷
  (2)機械連接失效:1、龍骨(詞條“龍骨”由行業大百科提供)剛性連接 2、連接件腐蝕失效 3、連接強度不夠
  第二部分 國外檢測情況介紹
  國內外如何解決上述問題呢?
  經過與歐洲ift幕墻門窗檢測機構進行的技術交流,我們了解到歐洲通過提高產品及施工質量來控制玻璃幕墻的安全隱患。
  同時他們制定了嚴格的《玻璃幕墻粘接結構可靠性評估指南》ASTM C1392。
  在美國,蜘蛛人定期清洗維修時,發現問題會拍照反饋給業主,并且配備有相關標準和檢測設備。
  第三部分 國內鑒定案例
  隨著建工行業工程標準如《玻璃幕墻工程質量檢驗標準》JGJ/T139的修訂和《玻璃幕墻粘接可靠性檢測評估技術規程》制訂,國內各類幕墻安全性鑒定檢測,已經越來越成熟。
  1、北京某高校玻璃幕墻安全性鑒定
  玻璃自爆導致的玻璃碎片掉落是較為常見的安全問題
  2、北京某商場玻璃幕墻安全性鑒定
  玻璃碎片樣品的電鏡照片,可見硫化鎳粒子,該雜質可引發玻璃自爆
  3、廈門市既有玻璃幕墻安全性檢查工作
  近年來廈門對服役十年以上玻璃幕墻進行可靠性鑒定,中國建筑科學研究院國家建筑工程質量監督檢驗中心為廈門市建設局最早推薦的檢測機構。
  4、廈門市既有玻璃幕墻安全性鑒定案例
  開啟扇連接不牢固現象較普遍,存在安全隱患
  5、北京某航空大廈玻璃幕墻玻璃墜落案例
  邵氏A硬度可直觀表征硅酮結構膠的老化情況
  6、新檢測技術在隱框玻璃幕墻安全性鑒定中的應用
  再粘結法制備試件
  歐標體系認為結構膠的性能衰減應不超過25%
  取樣后進行紅外光譜分析,鑒定是否按照《玻璃幕墻工程技術規范》JGJ102-2003要求使用硅酮結構密封膠。
  硅酮結構密封膠
  1260cm-1處為Si-Ch3吸收峰
  1130~1011cm-1處為Si-O-Si的伸縮振動吸收峰
  2962cm-1為Ch3的C-H非對稱伸縮振動峰。
  隱框玻璃幕墻的中空玻璃二道密封膠應使用硅酮結構密封膠
  硅酮結構密封膠、中空玻璃用硅酮結構密封膠粘結性能的現場檢測
  第四部分 問題的解決之道
  總結起來,要解決上述的三大主要問題及其他問題,幕墻工程中要注意做到以下幾點:
  (1)保證幕墻玻璃、幕墻連接件以及硅酮結構密封膠的產品質量
  (2)開展產品耐久性研究
  (3)提高產品性能
  (4)加強行業監管
  (5)保障隱框玻璃幕墻施工質量
  (6)施工企業應建立有效的質量控制程序
  (7)盡快完成《玻璃幕墻工程質量檢驗標準》JGJ/T139的修訂工作
  (8)加強施工過程監管
  (9)推進既有玻璃幕墻的安全檢查工作
  (10)政府及行業協會制訂可操作性強的既有玻璃幕墻安全檢查方案
  (11)各物業單位提高既有玻璃幕墻的安全意識,積極配合既有玻璃幕墻的安全檢查工作
  (12)推行幕墻部品和構配件的產品認證制度,建立認證產品目錄和產品質量信息全過程追溯公開查詢平臺。
  當然重要的是,幕墻工程做的時候好好做,然后就可以放心地用下去。
  “好好做”當然包括選用優質的原材料和配件。
返回頂部