《建筑工程設計文件編制深度規定(2016年版)》部分重要內容節選:
1.1 本節規定適用于建筑幕墻中的玻璃幕墻、金屬幕墻、石材幕墻等工程的設計。其他類型幕墻的設計可參照本節規定執行。
1.2 建筑幕墻工程設計一般按初步設計和施工圖設計二個階段進行。
1.3 在初步設計階段,幕墻設計文件包括設計說明書、設計圖紙、力學計算書,其編排順序為:封面、扉面、目錄、設計說明書、設計圖紙、力學計算書。
1.封面:寫明項目名稱、編制單位、編制年月;
2.扉頁:寫明編制單位法定代表人、技術總負責人、項目總負責人的姓名,并經上述人員簽署或授權蓋章;
3.設計文件目錄
4.設計說明書
1) 工程概況:包括工程地點、工程建設單位、建筑設計單位、主體結構形式、幕墻工程概述、幕墻結構設計使用年限;
2) 設計依據:建設單位提供的建筑、結構設計(詞條“結構設計”由行業大百科提供)文件、風洞試驗(詞條“風洞試驗”由行業大百科提供)報告(若有)、所執行的主要法規和采用的主要標準(包括標準的名稱、編號、年號和版本號);
3) 主要荷載(詞條“荷載”由行業大百科提供)(作用)取值:豎向荷載、風荷載、活荷載(詞條“活荷載”由行業大百科提供)、地震作用(詞條“地震作用”由行業大百科提供);
4) 主要材料:包括鋁型材、鋼材、石材、玻璃、金屬板、人造板材、五金材料、密封材料等的主要物理性能參數及技術要求;
5) 設計指標:設計指標:包括幕墻的抗風壓性能、水密性能、氣密性能、綜合傳熱系數、遮陽系數、可見光反射比等熱工和光學指標要求、防火、防雷等級及做法,可開啟面積比的控制值的說明;
6) 幕墻結構形式描述,相關設備對幕墻的使用要求。
5 設計圖紙
1 ) 平面圖:主要包括主要軸線、主體結構柱、梁等的輪廓線及幕墻邊緣輪廓線、標明幕墻編號、幕墻平面所在層數、標高(詞條“標高”由行業大百科提供)等關鍵信息;
2) 立面圖:主要包括:主要立面、主要控制軸線編號、主要立面分格尺寸、各樓層及建筑頂底標高、立面分格與樓層標高之間的控制尺寸、開啟窗位置、消防逃生窗的位置等、幕墻類型、幕墻材料、有關大樣索引;
3) 剖面圖:主要包括:幕墻表面弧度、轉折等定位尺寸、與主體結構之間的關系、不同幕墻類型之間的關系、與內部裝飾之間的關系、剖切位置的軸線號、有關節點詳圖索引;
4) 大樣圖: 反映主要幕墻系統局部立面;
5) 節點構造圖:反映主要幕墻系統的構造作法、裝配關系、外形尺寸和與主體結構的連接方式及相互關系。
6. 力學計算書
1) 主要類型幕墻的力學計算;
2) 各類型幕墻的支反力。
1.4 在施工圖設計階段,幕墻設計文件包括設計說明書、設計圖紙、計算書,其編排順序為:封面、扉面、目錄、設計說明書、設計圖紙、計算書。
1. 封面:寫明項目名稱、編制單位、編制年月;
2. 扉頁:寫明編制單位法定代表人、技術總負責人、項目總負責人的姓名,并經上述人員簽署或授權蓋章;
3. 設計文件目錄
4. 設計說明書
1) 工程概況
?、俟こ堂Q、工程地點、工程建設單位、建筑設計單位、建設監理單位(如確定);建筑物棟數、幕墻頂標高、建筑層數、幕墻面積、主要幕墻類型描述等;幕墻結構設計使用年限;
?、谥黧w結構形式。
2) 設計依據
?、?建設單位提供的建筑、結構、節能等的設計文件;
?、?風洞試驗報告(若有);
?、?本專業設計所執行的主要法規和采用的主要標準(包括標準的名稱、編號、年號和版本號)。
3) 建筑所在地的基本風壓值、雪荷載值、地震設防烈度、地面粗糙度。
4) 主要材料
?、僦饕牧蠎f明材質、規格、主要物理性能參數及技術要求;
?、?選用的新材料,則必須在圖紙中詳細注明該材料的技術要求。
5) 主要性能指標
包括幕墻的抗風壓性能、水密性能、氣密性能、平面內變形性能、綜合傳熱系數、遮陽系數、可見光反射比等熱工和光學指標要求,以及可開啟面積比的控制值。明確幕墻的隔聲、耐撞擊、承重力等幕墻相關規范規定的幕墻性能指標要求。
6) 防火設計
7) 防雷設計
8)預埋件或后置埋件(詞條“后置埋件”由行業大百科提供)要求
9) 設計對施工工藝的要求
10) 幕墻使用及維護要求
5 .設計圖紙
1)平面圖
?、贅俗⒊鼋ㄖS線,主體結構柱位置、主體邊梁及與幕墻相關的結構梁的輪廓線及清晰的幕墻邊緣輪廓線;
②注明主要建筑功能的平面布局、房間使用功能等與幕墻相關的信息;
?、墼敿殬俗⑤S線總尺寸、軸線間尺寸、幕墻外輪廓尺寸、門窗(詞條“門窗”由行業大百科提供)或洞口尺寸等;
?、鼙硎灸粔ζ矫嫠趯訑?、標高等關鍵信息,對于標準層平面可共用一張平面圖,但須表明層次范圍與標高;
?、輼俗⒛粔ζ矫娣指癯叽?、幕墻與主體結構的定位關系,標注出軸線、柱、結構梁、主要坐標控制點等位置的控制尺寸;
?、迗D紙名稱、比例。
2) 剖面圖
?、?剖視位置應選在層高不同、層數不同、內外部空間比較復雜、具有代表性的部位;建筑空間局部不同處以及平面、立面均表達不清的部位,可繪制局部剖面;
?、?應準確繪制幕墻、墻、柱、軸線、軸線編號等信息;
?、?應準確標注建筑總高度、樓層位置輔助線、樓層數和標高以及關鍵控制標高;
?、?節點詳圖索引;
⑤ 圖紙名稱、比例。
3) 立面圖
① 應繪制所有幕墻立面圖,標注主要幕墻材料名稱、材質及規格(或代號);
?、?立面圖應標明兩端軸線編號和主要控制軸線編號;
③ 立面轉折較多且造型復雜的立面,應繪制立面展開圖,在轉折位置應注明轉折線及轉折角度等信息,并準確注明轉角處或關鍵部位的軸線與立面交接的位置;
?、?應反映各幕墻系統的立面分格、開啟窗位置、通風百葉窗位置、消防逃生窗的位置、清洗輔助裝置位置等等;
⑤ 應反映立面外輪廓線及突出幕墻的雨篷、格柵、裝飾條等的輪廓位置;
?、?應準確標注建筑總高度、樓層位置輔助線、樓層數和標高以及關鍵控制標高;
⑦ 可根據復雜性,必要時另附立面圖的大樣索引圖;
?、?圖紙名稱、比例。
4) 局部大樣圖
?、?包括各類幕墻系統的局部大樣;防火分區、變形縫區、轉角等重要部位的局部大樣;復雜立面根據需要可全部展開局部大樣;
?、?局部大樣圖應包含局部立面展開圖,局部的平面圖,墻身詳圖;
?、?應準確繪制幕墻的平立面分格,標注幕墻材料名稱、材質及規格(或代號);
?、?應準確標注幕墻的外形尺寸、與主體結構的關系尺寸、與軸線及建筑層高的定位尺寸,異形幕墻可由空間坐標尺寸定位;
?、?節點詳圖索引;
⑥ 圖紙名稱、比例。
5) 節點詳圖
?、?包含不限于各類幕墻系統節點構造、幕墻與主體結構連接的節點詳圖、不同幕墻的交接處的節點詳圖、上下收口、陰陽轉接處節點詳圖、開啟窗、百葉窗的節點詳圖、幕墻防火、防雷節點詳圖、變形縫構造節點詳圖等,復雜部位宜以三維圖補充表達構造細部;
?、?標注各部件外型尺寸、主要的裝配尺寸及定位控制尺寸,標注材料名稱、材質及規格(或代號);
?、?圖紙名稱、比例。
6) 型材截面圖
?、?主要鋁合金型材的外形尺寸,厚度尺寸;
?、?注明鋁合金型材的密度、材質及表面處理方式;
?、?圖紙名稱、比例。
7) 計算書
?、?幕墻計算書包含結構計算書和節能計算書兩部分;
?、?幕墻結構計算結果應準確并滿足規范各項限值的要求,內容應完整齊全,條理分明,各項計算應列出計算步驟,計算書中的文字和圖表要清晰明了,計算書應整理成冊;
③ 結構計算書中,應相應繪出幕墻計算單元示意圖、計算簡圖,型材截面列出起控制作用部位的荷載取值及荷載或內力組合值;
?、?可采用軟件進行分析計算。在設計計算書中注明所采用計算程序的名稱、版本號等信息;
?、?設計計算書應校審,并由設計、校對、審核人(必要時包括審定人)在計算書封面上簽字,作為技術文件進行審查和歸檔。