石材的計算主要包括掛板板塊自身的抗彎計算和掛板與掛件銷釘連接處的抗剪計算。有時還應計算石材的熱裂應力。計算方式與石材的干掛方式有關,本文以背栓式干掛石材固定體系來說明。
石材板所受荷載包括水平向的風荷載和地震荷載,豎向的地震荷載和石材自重。以及溫度變化產(chǎn)生的熱裂應力。背栓式干掛石材典型的安裝體系是通過上下各2組(共4組)掛件將石材固定,其中石材上邊兩組掛件起支承石材重量及在垂直于石材平面的方向上約束石材的作用,下邊的兩組掛件只是在垂直于石材平面的方向上起約束石材的作用。對石材進行抗彎計算時,應按四點支撐板計算其應力。