根據公司新的戰略安排,總部開展了一輪又一輪的專業知識講座和國學講座,但作為高新九號項目部的一員,由于工作任務和工程工期的關系,不能去公司總部現場汲取知識,內心多有遺憾。不過項目部在各位領導的安排下,由項目部組織相關培訓,目前已對鋼結構驗收規范,金屬與石材幕墻技術規范進行了兩輪培訓。
下來就金屬與石材幕墻技術規范培訓相關內容做一簡單總結:
一、規范適用范圍:
1、建筑高度不大于150m民用建筑金屬幕墻工程;
2、建筑高度不大于100m、設防烈度不大于8度的民用建筑石材幕墻工程。
二、材料方面:
一般性的規定:
1、符合行業標準,有產品出廠合格證;
2、滿足物理力學性能和耐候性;
3、硅酮結構密封膠、硅酮耐候密封膠必須有與相接觸材料的相容性報告;橡膠條應有化學成分報告和年限證書。
三、石材的選用:
1、幕墻石材宜選用火成巖,含水率小于0.8%;
2、花崗石板材彎曲強度應經法定檢測機構檢測,彎曲強度不小于8.0mpa;
3、為滿足設計強度要求,火燒石板厚度比拋光石板厚3mm;
4、幕墻石材技術要求和性能試驗:干燥、水飽和、凍融循環后壓縮強度,彎曲強度,耐候性,耐酸性;《天然飾面石材試驗方法》;
5、現場機械加工后只用高壓水沖洗,不得用化學潔劑。
四、金屬材料的選用:
1、幕墻采用不銹鋼應為奧氏體不銹鋼材;
2、不銹鋼主要性能:彎曲性、拉伸性;
3、采用非標準五金應符合設計要求,并有出廠合格證;
4、鋼結構幕墻超過40m,應用高耐候結構鋼并在表面涂刷防腐涂料;
5、采用冷彎薄壁型鋼時,厚度不小于3.5mm;
五、硅酮結構密封膠的選用:宜采用中性硅酮結構密封膠