建筑石材幕墻流程示意
建筑工藝流程
天然石材或人材石材地面,鋪貼施工工序
深化圖紙:
1、施工前必須對石材圖紙進行深化,明確埋件、主龍骨、次龍骨、鋼架的規格尺寸及間距,并附計算書。
2、核對土建門窗洞的尺寸和位置并進行調整。
3、協調泛光照明、地面景觀等專業,明確石材開孔的尺寸與位置及石座落地標高。
施工放樣:
1、根據土建提供測設軸線控制網,對立柱位置,分層位置進行放垂直通線和水平通線,基于該線對后置埋板進行定位。
2、再按幕墻設計中的完成面外皮尺寸要求,根據石材在橫梁上的安裝距離,以及橫梁在立柱上的安裝距離,定位立柱離墻距離。
3、根據石材立面分格的尺寸,定位橫梁的上下間距,左右跨度。
成品樣板的制作:
在建筑物選定某一區域,按設計及合同要求的材料和工藝進行施工,完成后經監理、建設方驗收確認,方可進行大面積施工。
通過樣板的制作,也可發現施工中的問題,可調整工藝,并確定最終外墻效果。
根據橫豎軸線位置安裝后置鋼板。
規范做法:
應將粉刷層清除后安裝錨板,以保證螺栓植入深度。
后置錨板直接安裝在粉刷層上,不符合 規范要求(粉刷層不得作為錨固基材)
立柱安裝由底層安裝開始,由下及上安裝,第一道安裝定位放線尤其重要。通過水平拉線通視及吊垂線通視定位,先點焊,待拉線及吊線校正后,再滿焊,緊固螺栓固定。
橫梁安裝由底層安裝開始,通過水平拉線通視及吊垂線通視定位,先點焊,待拉線及吊線校正后,統一再滿焊固定。橫梁為鍍鋅角鋼預制,上方須預鉆孔位用于安裝T形連接碼件。
1、防銹處理前:檢查焊縫長度,以及是否存在焊縫缺陷:裂紋、孔空、固體夾雜、未熔合、未焊透、形狀缺陷等。
2、板材安裝前:檢查焊縫的防銹處理、螺栓的緊固、伸縮節間距等。
石材安裝前做好準備工作,陽角吊線控制石材定位,預裝T型不銹鋼連接碼件。
短平槽的長度≥100mm,有效槽深度≥15mm,開槽寬度為6mm~7mm;兩短槽邊距離石板兩端部的距離≤石板厚度的3倍且≥85mm且≤180mm。
兩短槽邊間相距≤600mm,故當板材整長>960mm時,需在石材中間增加掛點。
建筑石材安裝應保證接縫6mm,并保持順直,特別是相鄰陰陽角的兩邊接縫不能有高低差,否則直接影響打膠收口的觀感質量。定縫墊塊應離開石材表面,往縫內放,保證為接縫施膠作業留足空間。
石材接縫應在表面衛生清理后,兩邊貼美紋紙控制縫寬,保證打膠順直,石材拼縫內填塞泡沫棒,膠厚度控制在3mm以上。