對建筑安裝幕墻部分的外形尺寸進行復查,要求達到與幕墻配合尺寸在允許偏差范圍內,如偏差過大要進行調整?! ?/span>
逐個檢查建筑物主體結構上的前置預埋件,連接件應能保證豎桿有三個自由度的調整,且每個自由度的調整范圍不小于12mm?! ?/span>
檢查桿件制作質量,桿件上墻前應包好保護膠帶?! ?/span>
測量放線
幕墻分格軸線的測量放線應繪制測量圖,對誤差進行控制、分配、消化,不使其積累,并應多次進行較正,確保幕墻的垂直度及立挺位置的準確?!?/span>
桿件安裝
幕墻連接件與予埋件的連接予安裝,將連接角鋼三維方向調整,使豎桿的垂直度及外立面平整度符合規范要求?! ?/span>
不允許采用先用鋼板對夾豎桿,再將鋼板焊接定位的工藝。應采用先將連接角鋼焊接在予埋鐵件上(焊縫高8mm),再將過渡角鋼用鍍鋅螺栓連接在連接角鋼上,再用不銹鋼螺栓將豎桿固定的施工工藝?! ?/span>
在一層豎桿安裝完畢經校正合格后,可進行橫梁安裝本身,而取決于固定橫梁鐵合金角鋁位置的準確程度?! ?/span>
豎桿與建筑物的連接采用上端固定,下端活動的固定方法,豎桿連接套管長度為400mm,上下端各插入200mm,豎桿每層接縫處,必須留有伸縮縫隙,伸縮縫為8~10mm,豎桿與橫桿伸縮縫隙≥2mm,過渡連接件與豎桿的連接處及橫桿與豎桿的連接處均墊一層1mm厚的橡塑彈性墊塊,以消除伸縫噪音。
定位
在定位平臺上,沿平臺一組相鄰直角邊設高約100mm的擋板,作為玻璃的定位基準。平臺上設鋁框定位卡具,按予定玻璃與鋁框的設計位置,將鋁框固定在平臺上,再按設計位置將雙面膠墊(8×14)粘貼在鋁框上,使玻璃沿?fù)醢迓湎拢_(dá)到兩者基準線重合。玻璃要一次定位成功,不能在定位不準時移動玻璃,因為睞б坏┡c雙面膠墊接觸,膠墊的不干膠與粘上玻璃,在這層不干膠上涂結構密封膠,不能保證其與玻璃粘結牢固,如已粘上,要重新凈化后再涂膠?! ?/span>
涂料
(1)將涂膠處周圍5cm左右范圍的鋁型材及玻璃表面用不干膠帶紙保護起來,防止這些部位受結構膠污染。
(2)對密封膠的品種、牌號、儲存日期進行核對?! ?/span>
(3)幕墻玻璃膜面向下,四邊對齊鋁框四邊,落到雙面膠墊上并粘牢靠平,從面形成玻璃與鋁框涂結構膠的空腔?! ?/span>
(4)用人工膠槍進行涂膠,采用單組份膠擠膠時必須配備一個噴霧加濕器,以保證室內相對濕度在50%以上,涂膠車間必須干凈。