国产欧洲亚洲高清一_精品日韩998亚洲_最新日韩国产在线_无码专区3d动漫精品免费_97人妻精品全国免费视频_亚洲第一天堂在线播放_国产妓女一级在线视频_日批免费在线观看_久久这里只有精品的中文字幕_www.日本一区二区

全國服務熱線:029-84185653
您當前的位置:網站首頁 > 行業動態 > 正文
幕墻設計中常見問題及預防(一)
作者:本站通訊員  更新:2018-11-20 14:13  關注:1495

幕墻設計中常見問題及預防(一) 

建筑幕墻是建筑物外圍護結構是懸掛于主體結構上而相對主體可活動的完整的結構體系,其裝飾、功能、質量、環保、耐火性能、安全等為人們所關注,學爾森教育現將近年從事幕墻設計審查見到的錯誤作一歸納整理,并對錯誤預防發表一些看法,供建筑設計師、幕墻設計師和幕墻企業借鑒和參考。

一、幕墻設計易遺漏的問題:

  1.在設計說明中未寫明抗震設防烈度,這是荷載組合重要條件之一。

  2.在設計說明中未寫明結構的設計使用年限。

  3.在設計說明中只寫了鋼材的牌號,未寫明質量等級。

  4.在設計說明中未說明焊條型號、焊縫形式和焊縫質量等級。

  5.在設計說明中未說明或圖示明埋于土中或地下的鋼柱腳需用砼包裹。

  6.在設計說明中未寫在全隱框、半隱框、全玻璃幕墻和點支式玻璃幕墻都必須采用中性硅酮結構膠,而不應采用酸性硅酮結構膠,采用鍍膜玻璃時更為重要。

  7.在設計說明中未寫明硅酮結構膠和耐候密封膠必須在有效期內使用。

  8.在設計說明中未寫明硅酮結構膠相容性試驗和復驗的內容要求,不合格不得使用。

  9.在設計說明中未寫明除全玻幕墻外,不應在現場填注硅酮結構膠。

  10.在設計說明中未寫明幕墻玻璃應采用安全玻璃: 哪些要夾膠?哪些要鋼化片?

  11.在設計說明中未給出立柱、橫梁型材截面圖重要尺寸及重要部位最小壁厚。

  12.在設計說明中未寫明花崗石板材的彎曲強度應經檢測機構實測結果其值不應小于8Mpa。

  13.在設計說明中未寫明同一幕墻應采用同一品牌的單、雙組分硅酮結構膠,并有保質年限的質保書。用于石材幕墻的膠還應有無污染的試驗報告和供方提供試驗報告。

  14.在設計說明中未寫明同一幕墻應采用同一品牌的硅酮結構密封膠和硅酮耐候膠相容性可配套使用報告。

  15.設計節點圖中幕墻立柱、芯子與連接件螺栓直徑小于M10,有的螺栓不對穿,有的螺栓數量少于2個,要嚴格審查螺栓強度計算書。

二、幕墻節能安全設計方面的問題

  1.熱工節能設計是強制性條款必需落實

  有的建筑采用很薄的6mm單層玻璃的幕墻面積過大。1000多平米的立面全是大面積的6mm的單玻;有的幼兒園孩子和老師的用房三面外墻全是6mm的單玻;夏熱冬冷,熱工節能性能很差,一定要謹重合同甲方k值的確定與設計保證及衡量撿定依據什么?否則要設計審查階段很難糾正和扯皮造成經濟損失錢難要。

  2.防火安全

  有的設計樓層間水平防火帶在豎向的位置有誤,它不應與幕墻橫梁處于同一高度。有的設計1.5mm厚的鍍鋅鋼板承托與主體結構和玻璃間的縫隙未打注防火密封膠,防火玻璃帶如何處理好千萬不可不謹重。

  3.防雷安全

  有的防雷節點圖中缺下立柱與連接件的防雷跨越線,未形成電氣通路;有的幕墻邊立柱未設置防雷線。

  4.立面防水、防污

  幕墻的檐口、立面裝飾線條、窗臺等懸挑部位的下表面未設計排水坡度或排水扳,造成爬水、污染建筑物立面。

三、幕墻鋼結構防護設計方面的問題

  1.幕墻鋼結構未采用熱浸鍍鋅或耐候結構鋼Q235或Q345。

  2.忽視鋼材或鋼結構的表面處理,不能完整地寫出構件的除銹方法、除銹等級、底面配套涂料名稱及道數、涂膜總厚度等,工程實施中除銹等級與除銹方法不符,達不到除銹等級和除銹質量的要求。鋼結構的表面處理應選用熱浸鍍鋅或噴丸除銹,盡量不選用手工除銹和半機械化除銹。

  3.防護涂料的選擇未區分外界的侵蝕作用等級,如室內構件一般屬于弱侵蝕性或無侵蝕性,可以選用中等的防腐涂料,而室內的游泳館或室外的天溝應屬于中等侵蝕性,除表面處理應選用熱浸鍍鋅或噴丸外,涂料應選用高耐候性的底、面配套涂料。室外天溝材料宜選用不銹鋼。

  4.未寫明幕墻的螺栓、螺釘、螺母等連接件應為正規廠家的合格產品,材料應采用奧氏體不銹鋼或表面應經熱浸鍍鋅處理,應有鋼材的材質報告、復驗報告和產品合格證書。

  5.未寫明閉口鋼構件沿全長和端部應焊接封閉。

四、幕墻計算方面的問題

  1.幕墻風荷載計算,《玻璃幕墻工程技術規范》JGJ102-2003(以下稱新規范),已規定按《建筑結構荷載規范》GB50009-2001采用,其陣風系數βZ應按公式計算,不是原2.25;風載體型系數μS墻面區為1.2,墻角區為2.0,不是原都用1.5。有的工程仍按老規范取值,風荷載取值偏大。

  2.新規范規定玻璃和結構膠的強度計算不考慮溫度作用,但許多工程仍在計算溫度應力。

  3.框支玻璃幕墻、全玻幕墻、鋁板幕墻板的強度和撓度計算未考慮折減系數η。

  4.計算幕墻構件的撓度時,新規范規定不考慮地震荷載和控制原撓度絕對值20mm

 ?。▽τ阡X合金型材)、15mm(對于鋼型材);計算橫梁撓度時,水平荷載與豎直荷載分開計算,不進行撓度組合。但有的工程仍在按老規范計算。

  5.當幕墻采用后置予埋板與主體結構連接且幕墻懸挑較大時,忽略了對錨栓抗撥力的計算,有的設計人員憑自己想出來的錯誤公式計算錨栓的撥力,致使計算結果錯誤。當錨栓總數為4個時,單個錨栓所受拉力的公式為:

  N設=[(N/2+M/Z)/n] β≤N撥/2.0

  其中:N——水平力設計值; M——豎向彎矩設計值;

  Z——上、下兩行錨栓的距離; n——錨栓的豎向列數;

  β——錨栓應力調整系數,當錨栓總數為4時,取1.25。

五、框支玻璃幕墻設計問題

  1.隱框或半隱框玻璃幕墻未注出結構膠厚寬的尺寸,有的設計膠縫尺寸偏小,未考慮幕墻邊緣板塊與立柱固定變差等不利因素。

  2.未注明中空玻璃為雙道密封。

  3.未注明鍍膜玻璃安裝時鍍膜面應朝向室內,中空玻朝內和在外片還是內片。

  4.未寫明橫梁與立柱之間采用柔性墊片或留1~2mm縫隙注膠防止溫度伸縮產生噪音。

  5.未注明連接螺栓、膨脹螺栓、化學螺栓的防松措施,螺母下未加彈簧墊圈等。

六、石材幕墻、鋁板幕墻設計問題

  1.花崗石板材,特別是檐口或立面裝飾線條部分的小塊花崗石板材的掛鉤數量偏少, 應另外增加掛件數量等有效措施。

  2.鋼結構立柱與主體結構焊接連接,幕墻相對于主體結構不許轉動,可采用矩形鋼管立柱和U型連接件等措施。

  3.鋁板幕墻,當分格較大需要加加勁肋加強面板剛度時,在工藝施工單中要畫出加勁肋位置、截面規格及連接方法。

七、玻璃采光頂、玻璃雨篷方面的設計問題

  1.有的采光頂玻璃面積過大,玻璃太薄,如有的大到1.3~1.4平方米,層高又不高,夏熱,冬天冷,熱工性能差,又不節能。

  2.采光頂普遍通風不良,未設通風窗,衛生和熱工條件差。

  3.采光頂的鋼結構縱橫構件布置不當,施工工藝性不好,難于保證工程質量;構件截面選型不當, 應采用有限元計算分析去進行,管形構件未注明全長和端部要求焊接封閉。

  4.采光頂鋼結構計算錯誤,或不計算,構件承載力不夠,采用有限元計算分析去。

  5.采光頂鋼結構節點設計深度不夠,未標明焊接形式和焊縫質量等級,應該增加加勁板的未增加。

  6.玻璃雨篷防腐設計不當,不銹鋼套管內的圓鋼拉桿、兩端的連接耳板、銷軸等屬于室外構件和中等侵蝕性,未經熱浸鍍鋅處理,日后流黃銹污染建筑立面;雨篷的天溝采有鋼質時未作熱浸鍍鋅或噴丸除銹處理,未采用高耐候性底、面配套涂料;玻璃下的鋼架等構件伸出玻璃范圍以外,常常淋雨生銹等。

八、設計表達和深度方面的問題

  1.有的設計照搬投標時的說明,設計說明長,重點不突出,工人難于掌握要點。

  2.很多設計未畫出幕墻框架布置圖。

  3.鋼架施工圖缺節點構造圖。

  4.有的設計缺必要的施工要求和注意事項,如幕墻的玻璃應進行磨邊處理;鍍膜玻璃安裝鍍膜面應朝向室內;焊接鋼結構造型或采光頂鋼結構的焊工須考試合格和應在所焊焊縫旁打焊工的鋼印編號等。

  5.有的土建結構圖中圈梁截面未留出幕墻立柱的位置尺寸。

  6.計算書和設計圖紙未畫出立柱型材的截面圖或未標注截面尺寸、厚度等,可能造成結構的重大不安全隱患。

  九、幕墻設計出錯的預防

  1.建議設計人員在寫設計說明前,先閱讀幾本幕墻規范中的強制性條文,最好先擬好設計說明初稿,在具體工程設計時適當修改后使用。

  2.建筑設計單位在建施圖中應寫明玻璃幕墻或采光頂采用單層玻璃、中空玻璃還是夾膠玻璃以及對通風窗數量和位置設計的要求,以控制玻璃幕墻和采光頂的設計標準和設計質量。

  3.幕墻設計人員要學習和掌握相關設計規范,如《建筑結構荷載規范》、《鋼結構設計規范》、《冷彎薄壁型鋼結構技術規范》,要學習和掌握鋼結構和薄鋼結構的設計理論和技術。

  4.幕墻和采光頂結構的計算和設計應統一,設計人員一定要深刻理解結構的受力情況和變形情況,正確地解決結構和節點的設計問題。

  5.建議國家制定公共建筑的節能設計標準規范,使設計有規范可尊,如何檢驗有數可據, 要解決設計計算機軟件工具檢定檢測工作的認定。

  6.提倡建筑、結構、幕墻設計人員常參加各類幕墻學習班和學術活動,幕墻設計人員開展技術交流,開闊眼界,溝通信息,加強學習,提高理論水平和設計水平---必需撐握和具備現代三專業計算機計算軟件: 門窗、幕墻、有限元計算分析工具的操作和應用, 否則不是一位稱職的幕墻結構設計師。

幕墻設計中的問題及分析(二)

  2.3 石材面板的分類和名稱

  石材面板的分類和名稱可按兩個系統予以界定。

  2.3.1巖石的地質學分類(GB/T13890)

石材的容重、吸水率、放射性水平等物理性能,取決于巖石的地質學分類,可按國家標準《天然飾面石材術語》GB/T13890規定(表4)。規范中,按此種分類時均稱為“巖”

 表4 構成石材面板的巖石

分類

巖漿巖

沉積巖

變質巖

噴出巖

淺成巖

深成巖

鈣鎂質

硅質

鈣鎂質

硅質

巖石名稱

玄武巖

輝綠巖

花崗巖 橄欖巖 輝長巖 閃長巖

石灰巖 白云巖 凝灰巖 頁巖




 

  2.3.2石材面板的商品分類(GB/T17670)

  在石材市場上,習慣了一種商品分類、編號的辦法,它按國家標準《天然石材統一編號》GB/T17670進行,這種分類將晶粒相似、花紋相似的石材,以其外觀感覺歸并為一類,不管其巖石的形成過程和化學成分。這種分類方法便于幕墻設計選用商品石材。按這種分類時,規范中稱之為“石”或“XX石類型”(表5)。

5工作 常用幕墻石材面板的類型

商業類型

花崗石

大理石

板石

編號

GXXXX

MXXXX

SXXXX

類型中包括的 巖石

巖漿巖全部 變質巖中的片麻巖

沉積巖中的石灰巖、白云巖,變質巖中的大理巖

頁巖、板巖、砂巖、凝灰巖等

 

2.4 石材防水劑的選用

  表面防水處理材料可采用有機硅材料或有機氟材料。有機硅材料防水性能好,抗氧化、抗靜電,但常偏堿性;有機氟材料抗氧化、防水、抗油、防污,且多為中性,但價格稍高,防水性能稍遜于有機硅防水材料。有些工程兩者兼用,各刷一層。

  除非建筑上有特別要求,一般應選用透氣的、不成膜的防水材料,防水材料不應改變石材的顏色和表面光澤。

  防水劑目前耐久性約為5年,應要求廠家提供使用壽命檢驗證明。防水劑應有可再涂刷性能,以便日后補涂。

3.建筑設計

  3.1 防火、隔煙設計

  3.1.1水平和豎向耐火帶

  1. 水平耐火帶

  樓面外緣應有耐火時間不低于1.0小時、高度不小于800mm的水平耐火帶。水平耐火帶的位置可在樓面標高之上、跨越樓面標高或在樓面標高之下??梢杂嬋脒@個耐火帶高度的部件有:不燃燒的實體裙墻;樓面邊緣的鋼筋混凝土梁板;由耐火材料組成的防火裙墻;防火玻璃板。

  2. 豎向耐火帶

  室內防火隔墻(防火隔斷)到樓面邊緣處與幕墻相交,兩側應有耐火極限不低于1.0小時,寬度不小于1.0m的豎向耐火帶??捎嬋脒@豎向耐火帶寬度的部件有:實體混凝土墻或砌體墻;玻璃幕墻的防火玻璃面板;石材幕墻的天然石板、微晶玻璃面板。

  3.1.2層間的防煙封堵

  樓層是防火單元,層間防煙封堵主要作用是在幕墻被燒壞之前,防止煙霧從下一樓層通過幕墻與主體結構之間的空隙向上一層竄入。幕墻本身由鋁型材、玻璃、鋁板組成,不具備耐火能力,火災后很快被燒毀,所以只要求防煙封堵在幕墻燒毀前的0.5~1.0小時內起防煙作用。幕墻燒毀后,防煙封堵不再起作用,所以防煙封堵有1.0小時的耐火極限已經足夠。

  防煙封堵做法可以有許多種,并不局限于采用防火巖棉,例如還可以采用8mm或10mm的單層防火玻璃,只要達到1.0小時的防火要求,密實而不讓煙霧穿過即可。防煙封堵要求每層一道,有些設計做兩道也是可以的。

  采用防火巖棉時,由水平托板支承,巖棉的厚度不應小于100mm。防煙封堵的巖棉要求充填密實,不讓煙霧穿過。有工程理解為要防火巖棉充填整個窗下墻后的空間,這是不正確的,可能是將窗下面板后面豎向布置的玻璃棉保溫材料誤認為是防煙巖棉了。實際上防煙巖棉封堵是水平布置的,厚度為100mm的那一部分。面板背后豎向分布、作為保溫材料的玻璃棉并不具備防火性能,不能作為防煙封堵使用,更不能據此提出“防煙巖棉必須填滿整個窗下墻”的不合理要求。

  即使需要在玻璃面板后面設置保溫層,也要離開玻璃面板,形成較大的空間,絕不能“填充密實”,否則會因陽光透射積累熱量使玻璃溫度升高而開裂。

  3.1.3實體墻面上的防煙封堵

  連續多層的實體墻面本身不透煙,因此不要求層間必須布置水平防煙封堵。不設水平的層間煙堵時,門窗洞口的邊緣四周應進行防煙封堵,防止煙霧從門窗四周側面竄入室內。封堵常采用巖棉,封堵厚度不宜小于100mm。

  3.2 安全玻璃的選用

  安全玻璃指的是鋼化玻璃和夾層玻璃?,F(xiàn)在有些地方標準和文件籠統規定“玻璃幕墻必須采用安全玻璃”,并不妥當,不分場合一刀切,使用安全玻璃并不一定安全,有些時候反而是安全隱患。正確的做法是具體情況具體分析,根據使用條件選用能最大限度保障安全的玻璃品種,也就是“玻璃幕墻選用玻璃應最大限度保證使用安全”。

  3.2.1容易受撞擊部位的玻璃

  落地玻璃墻距地面900mm以下的部位、玻璃欄桿、玻璃樓梯板、玻璃地面板等部位,采用單片鋼化玻璃并不安全。因為鋼化睞щm然也算安全玻璃,但有自爆現象,在沖擊下也容易飛散,一旦破壞就會產生人員墜落的危險。這些部位,宜采用夾層玻璃。

  3.2.2玻璃肋

  玻璃肋是全玻幕墻和玻璃肋采光頂的主要支承結構,不應采用單片鋼化玻璃。鋼化玻璃即使無外力沖擊,也可能自爆飛散,使整個結構突然破壞,后果嚴重,所以宜采用夾層玻璃或夾層鋼化玻璃。

  高度大于8m的全玻幕墻玻璃肋,如果夾膠有困難,不得已寧愿采用普通浮法玻璃。浮法玻璃不會自行爆裂飛散,即使開裂后仍可保留在原位,可以進行更換而不至于整片墻垮坍。

  點支承玻璃幕墻中的玻璃肋,應采用夾層鋼化玻璃。如果長度受鋼化、夾膠工藝限制,可用不銹鋼板分段接駁。

幕墻設計中的問題及分析(三)

3.2.3 夾層玻璃幕墻

  有些工程在“幕墻設計應采用安全玻璃”的導引下,整片墻面全部采用夾層玻璃,表面看來是安全了,其實埋下了重大安全隱患。一旦發生火災,消防人員無法擊碎玻璃,射水、救人都難以進行;室內人員無法打開玻璃逃生,勢必葬身火海。因此,幕墻大面不能全部采用夾層玻璃,必須留出單片玻璃或中空玻璃的逃生口,并作出明顯標記。

  3.2.4 透光屋面的玻璃

  透光屋面(采光頂)目前尚未頒布規范標準,所以采用鋼化玻璃還是采用夾層玻璃還有不同的看法。

  鋼化玻璃破碎后成粒狀,不容易發生重大傷人事故。但飛散的顆粒形同玻璃冰雹,也有可能劃傷或擊傷下面的人員。如果采用,高度不宜大于5m。

  夾層玻璃不會飛散,但破碎下垂后有可能從支承處拔出,整體下落,形同“蓋帽”,有可能產生重大傷亡事故。但相對于單片鋼化玻璃自爆率頗高而言,發生夾層玻璃整體“蓋帽”扣下的可能性是極其罕見的。因此目前多數工程傾向于室內側采用夾層玻璃。為減少“蓋帽”的危險,采光頂的夾層玻璃尺寸不宜過大,邊長宜在2m以內;玻璃伸入框內的嵌入深度不宜小于25mm,大塊玻璃還要適當加深;盡量采用浮法夾層玻璃或半鋼化夾層玻璃,因為它們破裂后分成大塊,裂縫延伸至板邊被膠粘或邊框夾持,不會明顯下垂,減少整體拔出脫落的危險。

  3.3 石材面板的選用

  3.3.1 石材面板的質量

  選用石材面板不能只考慮美觀、新穎和個性,首先還是要確保安全。建筑師在選用石材時,要滿足以下的安全要求:

  1. 石材要有足夠的強度,花崗石類型的面板(GXXXX)其彎曲強度試驗平均值不應小于10N/mm2,最小值不應小于8N/mm2;大理石類型(MXXXX)和板石類型(SXXXX)的面板,其彎曲強度試驗值不應小于5N/mm2,最小值不應小于4N/mm2。

  2. 石材面板不應夾有軟弱夾層或軟弱礦脈;有層狀紋理的面板,不應有粗粒、疏松、多孔的條紋。

  3. 洞石的孔洞不宜過于密集,孔洞直徑不宜大于5mm??锥床灰诉^深,更不應穿透石板。

  3.3.2 石材面板的連接方式

  石板幕墻的面板,宜采用以下幾類連接方式:

  1. 在石板邊緣開槽口,用金屬掛件連接;

  2. 在石材面板背后,開孔或開槽,用背栓、背槽或背卡連接;

  3. 在面板的邊緣打結構膠粘結鋁型材附框,通過附框與橫梁、立柱連結,附框應帶掛鉤固定石材面板。

  3.3.3 石材面板背面的復合層

  石板是脆性材料,自重也較大,為防止石材面板破碎后墜落造成人員和財產損失,可在面板背面粘貼玻璃纖維布或附加玻璃纖維加強樹脂層??箯潖?qiáng)度試驗平均值低于8 N/mm2的石板、松散軟弱和多孔的石材面板,應設背面復合層。

  3.3.4 優先采注膠式板縫

  硅酮耐候密封膠注膠式板縫可以作為第二道防線,有效地防止石材面板破碎后墜落傷人,應優先采用。強度低,質地疏松和多孔的石材面板,應采用注膠式板縫。

4. 結構設計的一般原則

  4.1 設計使用年限

  目前,主體結構的設計使用年限一般工程為50年,特殊工程為100年。幕墻是維護結構,是可以拆換的結構,所以幕墻結構設計使用年限不低于25年。就是說,在25年內,面板、支承結構、連接部件都不應產生安全問題。

  至于建筑功能和幕墻外觀的使用年限,目前尚沒有一致的說法。

  作為結構構件的面板材料(玻璃、石材、金屬板)、支承結構的鋁型材和鋼型材、鋼連接件預埋件的有效壽命至少超過25年,可以滿足設計使用年限要求。硅酮結構密封膠的實際壽命也不止25年,過去廠家出具結構膠10年保證書只是例行的商業操作。目前國內主要硅酮膠廠家已可以出具25年保證書。因此,幕墻結構設計使用年限為不小于25年是適當?shù)模瑖?guó)內外幕墻工程的經驗證明也是可以辦得到的。

  至于某些業主要求幕墻保用50年甚至更長,目前尚無確切依據。尤其是建筑外觀和水密、氣密功能,能否維持50年以上,沒有太多的工程實踐。

  4.2 幕墻支承鋼結構的焊接

  焊接是目前鋼結構最可靠的連接方式之一。萬噸巨輪的船體是焊接的,可以抗擊狂風巨浪;核反應堆的外殼是焊接的,可以耐受高溫、高壓和幅射;百層以上的高樓大廈是焊接的,可以抵抗強烈地震和臺風。因此,在幕墻鋼結構上采用焊接,完全是可以的。

  正如本文1.1節中所述,幕墻有非常多的環節可以提供變形和位移的性能,部分環節采用焊接并不妨礙幕墻耐受大變形的能力。本文作者參與的十余項幕墻工程中,不少連接都采用焊接。深圳一些工程在強大臺風吹襲下多次經受了考驗;多個振動臺試驗表明,部分連接采焊接的幕墻,在8、9度罕遇地震作用下,位移達1/60~1/50,也無一破損。大量實踐證明:不允許焊接是沒有道理的。

  至于現場焊接的質量,那是施工管理的問題,管理不到位,什么連接都要出問題。北京多個奧運工程、央視大廈、北京電視中心的大尺寸厚板鋼梁焊接都可以保證質量,難道一般的幕墻焊接就無法保證質量?所以保證質量不是禁止焊接的理由。

  因此,JGJ102-2003和修訂中的JGJ133規范,刪除了這一不合理規定,代之以對焊接設計和施工的相應規定。

  4.3 化學錨栓的受熱問題

  化學錨栓主要靠化學粘結劑完成連接,而一般化學粘結劑對溫度的耐受能力較弱,因此JGJ102-2003規范規定:在有可能導致化學錨栓溫度升高的熱影響區范圍內,不應對鋼連接件進行焊接作業。但是,如果不是進行連接焊縫施焊,而僅僅是對螺帽下的墊板進行間斷、快速的少量定位點焊,不至于使化學錨栓溫度升高過多,應該是允許的。

  當確實需要進行連續焊接作業時,應采取相應散熱措施,或采用耐熱化學錨栓。

  4.4 后加錨栓的安全度

  在JGJ133-2001中未對錨栓安全度作出規定,JGJ102-2003中規定不具體。在JGJ133修訂中明確列出:后加錨栓承載力設計值應按其極限承載力標準值除以材料性能分項系數后采用。錨栓材料性能分項系數,對可變荷載作用不應小于2.15;對永久荷載作用不應小于2.50。即是說,錨栓的總安全度對可變荷載作用約為3.0;對永久荷載作用大約為3.5。

  4.5 高強硅酮結構膠的強度設計值

  國家標準《建筑用硅酮結構密封膠》GB16776中,結構膠的粘結抗拉強度定為0.6N/mm2,因此在風荷載和地震作用下,其強度設計值f1取為0.2N/mm2;在永久荷載作用下,其強度設計值f2取為0.01N/mm2。

  由于高性能硅酮結構膠(如白云SS922)的粘結拉伸強度可以達到1.2N/mm2,甚至1.5 N/mm2,再采用上述規定不盡合理,因此JGJ133修訂中規定,高性能硅酮結構膠,f1可按其粘結拉伸強度標準值除以系數3.0后采用;f2可按其粘結拉伸強度標準值除以系數60.0后采用。

  相應地,高性能膠的變位承受能力δ,取對應于其受拉應力為0.7 f1時的伸長率。

幕墻設計中的問題及分析(四)

5.面板設計  

  5.1 背部連接的石材面板  

  5.1.1 背栓、背槽和背卡  

  背部連接件形式多樣,經過檢驗和論證后可以在工程中應用。  

  背栓應采用擴大端部、機械嵌固的切底螺栓,直徑不應小于6mm,材質應采用316不銹鋼或更高性能的不銹鋼。  

  背槽采用鋁合金型材為連接件,鋁合金型材的性能應符合規范要求。背卡的材質為0Cr17Ni12Mo2熱處理高彈性不銹鋼,厚度不小于0.5mm,長度不小35mm。

  5.1.2 背部連接石材面板的計算  

  1.背部連接石材面板分別按四角支承面板或四點支承、周邊懸挑板計算。有較大懸挑而不考慮,只考慮中間部分計算的方法不一定安全。  

  2.在風力或地震力作用下,連接件抗拉壓計算應考慮1.25的受力不均勻系數;在自重作用下,應根據其連接構造確定承受重力荷載的連接件個數,除考慮1.25的受力不均勻系數外,重力荷載分項系數γG應取1.35。  

  背部連接件的承載力設計值按其承載力標準值除以系數2.15后采用,即其總安全系數約為3.0。  

  5.1.3 背部連接試驗  

  背部連接件形式多樣,所連結的石材種類繁多,性能各異,故應通過試驗具體確定該工程設計中所采用的承載力大小。

  拉拔試驗破壞形式應為石材破壞或連接件破斷,不允許出現連接件整體從石材面板中拔出的試驗結果。  

返回頂部