国产欧洲亚洲高清一_精品日韩998亚洲_最新日韩国产在线_无码专区3d动漫精品免费_97人妻精品全国免费视频_亚洲第一天堂在线播放_国产妓女一级在线视频_日批免费在线观看_久久这里只有精品的中文字幕_www.日本一区二区

全國服務熱線:029-84185653
您當前的位置:網站首頁 > 行業動態 > 正文
淺談短槽式與背栓式干掛石幕墻
作者:本站通訊員轉  更新:2019-04-11 17:08  關注:2359

石材幕墻可分為以下三類: 
  (一)石材幕墻按面板密封形式分類:封閉式石材幕墻、敞開式石材幕墻;  
  開放式石材幕墻就是敞縫式石材幕墻(石材面板之間的縫隙不注膠填縫)。開放式石材幕墻因為不注膠,其外墻防水也相當重要,再者,幕墻之承體系本身防腐的要求也相對封閉式幕墻較高;  
  (二)石材幕墻按骨架可分:鋁合金型材石材幕墻、鋼型材石材幕墻  
  由于石材沒有玻璃的通透性,一性選用鋼型材作石材的支承骨架,對比于鋁合金骨架,鋼型材骨架更在經濟上贏得廣泛的應用?!?/span>
  (三)石材幕墻按面板的支撐固定形式分類:板邊支撐:嵌人式、鋼銷(針)式、短槽式(上下翻蝴蝶式、兩頭翻蝴蝶式、蝴形背卡式、焊接“T”形件)、通槽式;跨中支撐:穿透式、背插式、背栓式、背卡式。  
  石材面板短槽式安裝方法的加工制作及質量控制:  
  為什么要介紹這種安裝方法呢?在我國所有已完成的石材幕墻施工中,最廣泛使用的就是弧形短槽連接方法?! ?/span>
  (一)短槽式安裝方法的石材加工要求  
  短槽式安裝的石板加工應符合JG133-2001《金屬與石材幕墻工程技術規范》規定:6.3.4短槽式安裝的石板加工應符合下列規定:  
  1.每塊石板上下邊應各開兩個短平槽,短平槽長度不應小于100mm,在有效長度內槽深度不宜小于15mm;開槽寬度宜為6mm或7mm;不銹鋼支撐板厚度不宜小于3.0mm,鋁合金支撐板厚度不宜小于4.0mm?;⌒尾鄣挠行чL(zhǎng)度不應小于80mm?!?/span>
  2.兩短槽邊距離石板兩端部的距離不應小于石板厚度的3倍且不應小于85mm,也不應大于180mm?! ?/span>
  3.石板開槽后不得有損壞或崩裂現象,槽口應打磨成45°倒角,槽內應光滑、潔凈。  
  石板的轉角宜采用不銹鋼支撐件或鋁合金型材專用件組裝,并應符合下列規定:  
  1.當采用不銹鋼支撐件組裝時,不銹鋼支撐件的厚度不應小于3mm;  
  2.當采用鋁合金型材專用件組裝時,鋁合金型材壁厚不應小于4.5mm,連接部位的壁厚不應小于5mm。  
  (二)槽位的清潔  
  石材的開槽有干作法與濕作法,在考慮降塵的環境下,一般主張濕作法,就是開界石板時用水降塵,由于過程中造成有污水污染板材,需清洗后并確保石材已風干才能進行安裝,如果石材濕的時候進行安裝,槽位填充的膠就與石材不粘結,除了造成石材強度影響外,也會產生位移等多種不利影響?! ?/span>
  石材面板背栓式安裝方法的加工制作及質量控制  
  隨著干掛石工藝的發展,近年從國外引進的背栓式外墻干掛石材施工工藝也已廣泛應用于我國的外墻掛石裝裝飾工藝上,它的連接形式是采用不銹鋼脹栓無應力錨固連接,安全可靠?! ?/span>
  石材幕墻背栓式連接是在石材背面開背栓孔,將背栓植入背栓孔后在背栓上安裝連接件,用連接件將石材與幕墻結構體系連接。背栓有單切面背栓與雙切面背接兩種類型。  
  背栓有旋入式、壓入式、敲擊式等,在施工前必需選定其背栓產品的形式,再確定施工的機械和安裝方式?! ?/span>
  (一)背栓式安裝方法的石材加工要求  
  背栓施工前首先要根據設計選用背栓形式和每塊背栓的數量和定位,國內規范暫時對背栓的開孔位置沒具體的要求,但背栓孔中心到石板材邊距離一般參考短槽式的要求,背栓孔中心到石板材邊距離(約120mm~200mm為宜),具體每塊石板的背栓個數和背栓距離以計算書為準。石板開孔定位,根據圖紙要求落實面板開孔位置,定位。選好背栓產品的形號,并配套開孔的機械。下面列舉壓入式背栓安裝的實例?! ?/span>
  (二)背栓的選用(選用的背栓為壓入式背栓)  
  螺栓的不銹鋼材質根據設計要求和環境的不同選用,304相當于國內的0Cr18Ni9;304L相當于00Cr19Ni10;316相當于0Cr17Ni12Mo2;316L相當于00Cr17Ni14Mo2,316Ti相當于0Cr18Ni12Mo2Ti?! ?/span>
  (三)調節和鉆孔要求  
  鉆孔采用先進的鉆孔機床,并要求有相當經驗的操作工人進行,對鉆孔深度等要嚴格控制,對鉆頭出現磨損應及時更換,避免因成孔質量不合格,背栓安裝時會損壞面板或強度達不到要求。背栓的鉆孔是背栓式幕墻安裝的關鍵工藝,成孔好壞影響背栓的承載力和抗拔力?! ?/span>
  (四)面板成孔  
  根據不同的背栓螺絲型號,種類,其成孔的大小,深度等均不同。本工程采用M6x15/32背栓,是通過特殊(磨)鉆頭DA11x20,通過先進的鉆孔機床MBS28180型鉆孔設備。成孔采用先進的鉆孔機床,并要求有相當經驗的操作工人進行,對鉆孔深度等要嚴格控制,對鉆頭出現磨損應及時更換,避免因成孔質量不合格,背栓安裝時會損壞面板。將定位器調到加工圖尺寸,將板塊搬到工作臺上靠緊定位面,按下起動鈕試磨,確定尺寸無誤后磨孔加工,注意磨孔過程中冷卻水是否正常。(每調一次鉆頭的位置或更換(磨)鉆頭,需用廢板調試孔,孔檢驗合格后再用規格板進行正試鉆,減少板損耗;鉆孔員要對鉆頭的更換嚴格把關,當發現板孔的尺寸因鉆頭影響出現偏差一定要進行(磨)鉆頭的更換),(磨)鉆頭的更換嚴格控制是也是成孔質量的關鍵?! ?/span>
  (五)孔位的清潔  
  石材的開孔采用濕磨法,就是磨孔時用水降塵,由于過程中造成有污水污染板材,需清洗后并確保石材已風干才能進行安裝,如果石材濕的時候進行安裝,槽位填充的膠就與石材不粘結,除了造成石材強度影響外,也會產生位移等多種不利影響。

 


返回頂部