住房和城鄉建設部不久前發布了《建筑節能工程施工質量驗收標準》(以下簡稱《標準》)。《標準》編號為GB50411-2019,自今年12月1日起實施。其中,第3.1.2、4.2.2、4.2.3、4.2.7、5.2.2、6.2.2、7.2.2、8.2.2、9.2.2、9.2.3、10.2.2、11.2.2、12.2.2、12.2.3、15.2.2、15.2.6、18.0.5條為強制性條文,必須嚴格執行。原《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB50411-2007)同時廢止。
《標準》適用于新建、擴建和改建的民用建筑工程中圍護結構、供暖空調、配電照明、監測控制及可再生能源建筑節能工程施工質量的驗收。
《標準》主要技術內容包括:墻體節能工程;幕墻節能工程;門窗節能工程;屋面節能工程等18項。此次《標準》修訂的主要技術內容為:
增加3章:1.地源熱泵換熱系統節能工程;2.太陽能光熱系統節能工程;3.太陽能光伏節能工程。
增加4個試驗方法:1.保溫材料粘貼面積比剝離檢驗方法;2.保溫板材與基層的拉伸粘結強度現場拉拔試驗方法;3.保溫漿料導熱系數、干密度、抗壓強度同條件養護試驗方法;4.中空玻璃密封性能檢驗方法。
本報今日特選登《墻體節能工程》篇章(上),以期帶給建材絕熱保溫行業企業從業幫助。
墻體節能工程(上)
4.1一般規定
4.1.1本章適用于建筑外圍護結構采用板材、漿料、塊材及預制復合墻板等墻體保溫材料或構件的建筑墻體節能工程施工質量驗收。
4.1.2主體結構完成后進行施工的墻體節能工程,應在基層質量驗收合格后施工,施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行墻體節能分項工程驗收。與主體結構同時施工的墻體節能工程,應與主體結構一同驗收。
4.1.3墻體節能工程應對下列部位或內容進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料:
①保溫層附著的基層及其表面處理;②保溫板粘結或固定;③被封閉的保溫材料厚度;④錨固件及錨固節點做法;⑤增強網鋪設;⑥抹面層厚度;⑦墻體熱橋部位處理;⑧保溫裝飾板、預置保溫板或預制保溫墻板的位置、界面處理、板縫、構造節點及固定方式;⑨現場噴涂或澆注有機類保溫材料的界面;⑩保溫隔熱砌塊墻體;11各種變形縫處的節能施工做法。
4.1.4墻體節能工程的保溫隔熱材料在運輸、儲存和施工過程中應采取防潮、防水、防火等保護措施。
4.1.5墻體節能工程驗收的檢驗批劃分,除本章另有規定外應符合下列規定:
①采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,扣除門窗洞口后的保溫墻面面積每1000m2劃分為一個檢驗批;②檢驗批的劃分也可根據與施工流程相一致且方便施工與驗收的原則,由施工單位與監理單位雙方協商確定;③當按計數方法抽樣檢驗時,其抽樣數量尚應符合本標準第3.4.3條的規定。
4.2主控項目
4.2.1墻體節能工程使用的材料、構件應進行進場驗收,驗收結果應經監理工程師檢查認可,且應形成相應的驗收記錄。各種材料和構件的質量證明文與相關技術資料應齊全,并應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。
檢驗方法:觀察、尺量檢查;核查質量證明文件。
檢查數量:按進場批次,每批隨機抽取3個試樣進行檢查;質量證明文件應按其出廠檢驗批進行核查。
4.2.2墻體節能工程使用的材料、產品進場時,應對其下列性能進行復驗,復驗應為見證取樣檢驗:
①保溫隔熱材料的導熱系效或熱阻、密度、壓縮強度或抗壓強度、垂直于板面方向的抗拉強度、吸水率、燃燒性能(不燃材料除外);②復合保溫板等墻體節能定型產品的傳熱系數或熱阻、單位面積質量、拉伸粘結強度、燃燒性能(不燃材料除外);③保溫砌塊等墻體節能定型產品的傳熱系數或熱阻、抗壓強度、吸水率;④反射隔熱材料的太陽光反射比,半球發射率;⑤粘結材料的拉伸粘結強度;⑥抹面材料的拉伸粘結強度、壓折比;⑦增強網的力學性能、抗腐蝕性能。
檢驗方法:核查質量證明文件;隨機抽樣檢驗,核查復驗報告,其中:導熱系數(傳熱系數)或熱阻、密度或單位面積質量、燃燒性能必須在同一個報告中。
檢查數量:同廠家、同品種產品,按照扣除門窗洞口后的保溫墻面面積所使用的材料用量,在5000m2以內時應復驗1次;面積每增加500m2應增加1次。同工程項目、同施工單位且同期施工的多個單位工程,可合并計算抽檢面積。當符合本標準第3.2.3條的規定時,檢驗批容量可以擴大一倍。
4.2.3外墻外保溫工程應采用預制構件、定型產品或成套技術,并應由同一供應商提供配套的組成材料和型式檢驗報告。型式檢驗報告中應包括耐候性和抗風壓性能檢驗項目以及配套組成材料的名稱、生產單位、規格型號及主要性能參數。
檢驗方法:核查質量證明文件和型式檢驗報告。
檢查數量:全數檢查。
4.2.4嚴寒和寒冷地區外保溫使用的抹面材料,其凍融試驗結果應符合該地區最低氣溫環境的使用要求。
檢驗方法:核查質量證明文件。
檢查數量:全數檢查。陰音/整理
4.2.5墻體節能工程施工前應按照設計和專項施工方案的要求對基層進行處理,處理后的基層應符合要求。
檢驗方法:對照設計和專項施工方案觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:全數檢查。
4.2.6墻體節能工程各層構造做法應符合設計要求,并應按照經過審批的專項施工方案施工。
檢驗方法:對照設計和專項施工方案觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:全數檢查。
4.2.7墻體節能工程的施工質量,必須符合下列規定:
1保溫隔熱材料的厚度不得低于設計要求。
2保溫板材與基層之間及各構造層之間的粘結或連接必須牢固。保溫板材與基層的連接方式、拉伸粘結強度和粘結面積比應符合設計要求。保溫板材與基層之間的拉伸粘結強度應進行現場拉拔試驗,且不得在界面破壞。粘結面積比應進行剝離檢驗。
3當采用保溫漿料做外保溫時,厚度大于20mm的保溫漿料應分層施工。保溫漿料與基層之間及各層之間的粘結必須牢固,不應脫層、空鼓和開裂。
4當保溫層采用錨固件固定時,錨固件數量、位置、錨固深度、膠結材料性能和錨固力應符合設計和施工方案的要求;保溫裝飾板的錨固件應使其裝飾面板可靠固定;錨固力應做現場拉拔試驗。
檢驗方法:觀察、手扳檢查;核查隱蔽工程驗收記錄和檢驗報告。保溫材料厚度采用現場鋼針插入或剖開后尺量檢查;拉伸粘結強度按照本標準附錄B的檢驗方法進行現場檢驗;粘結面
積比按本標準附錄C的檢驗方法進行現場檢驗;錨固力檢驗應按現行行業標準《保溫裝飾板外墻外保溫系統材料》JG/T287的試驗方法進行;錨栓拉拔力檢驗應按現行行業標準《外墻保溫用錨栓》JG/T366的試驗方法進行。
檢查數量:每個檢驗批應抽查3處。
4.2.8外墻采用預置保溫板現場澆筑混凝土墻體時,保溫板的安裝位置應正確,接縫應嚴密;保溫板應固定牢固,在澆筑混凝土過程中不應移位、變形;保溫板表面應采取界面處理措施,與混凝土粘結應牢固。
檢驗方法:觀察、尺量檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:隱蔽工程驗收記錄全數核查;其他項目按本標準第3.4.3條的規定抽檢。
4.2.9外墻采用保溫漿料做保溫層時,應在施工中制作同條件試件,檢測其導熱系數、干密度和抗壓強度。保溫漿料的試件應見證取樣檢驗。
檢驗方法:按本標準附錄D的檢驗方法進行。
檢查數量:同廠家、同品種產品,按照扣除門窗洞口后的保溫墻面面積,在5000m2以內時應檢驗1次;面積每增加5000m2應增加1次。同工程項目、同施工單位且同期施工的多個單位工程,可合并計算抽檢面積。
4.2.10墻體節能工程各類飾面層的基層及面層施工,應符合設計且應符合現行國家標準《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》GB50210的規定,并應符合下列規定:
1飾面層施工前應對基層進行隱蔽工程驗收。基層應無脫層、空鼓和裂縫,并應平整、潔凈,含水率應符合飾面層施工的要求。
2外墻外保溫工程不宜采用粘貼飾面磚作飾面層;當采用時,其安全性與耐久性必須符合設計要求。飾面磚應做粘結強度拉拔試驗,試驗結果應符合設計和有關標準的規定。
3外墻外保溫工程的飾面層不得滲漏。當外墻外保溫工程的飾面層采用飾面板開縫安裝時,保溫層表面應覆蓋具有防水功能的抹面層或采取其他防水措施。
4外墻外保溫層及飾面層與其他部位交接的收口處,應采取防水措施。
檢驗力法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄和檢驗報告。
粘結強度應按照現行行業標準《建筑工程飾面磚粘結強度檢驗標準》JGJ/T110的有關規定檢驗。
檢查數量:粘結強度應按照現行行業標準《建筑工程飾面磚粘結強度檢驗標準》JGJ/T110的有關規定抽樣。其他為全數檢查。
4.2.11保溫砌塊砌筑的墻體,應采用配套砂漿砌筑。砂漿的強度等級及導熱系數應符合設計要求。砌體灰縫飽滿度不應低于80%。
檢驗方法:對照設計檢查砂漿品種,用百格網檢查灰縫砂漿飽滿度。核查砂漿強度及導熱系數試驗報告。
檢查數量:砂漿品種和強度試驗報告全數核查。砂漿飽滿度每樓層的每個施工段至少抽查1次,每次抽查5處,每處不少于3個砌塊。
4.2.12采用預制保溫墻板現場安裝的墻體,應符合下列規定:
1保溫墻板的結構性能、熱工性能及與主體結構的連接方法應符合設計要求,與主體結構連接必須牢固;
2保溫墻板的板縫處理、構造節點及嵌縫做法應符合設計要求;
3保溫墻板板縫不得滲漏。
檢驗方法:核查型式檢驗報告、出廠檢驗接告和隱蔽工程驗收記錄。對照設計觀察檢查;淋水試驗檢查。
檢查數量:型式檢驗報告、出廠檢驗報告全數檢查;板縫不得滲漏,可按照扣除門窗洞口后的保溫墻面面積,在5000m2以內時應檢查1處,當面積每增加50m2應增加1處;其他項目按本標準第3.4.3條的規定抽檢。
4.2.13外墻采用保溫裝飾板時,應符合下列規定:
1保溫裝飾板的安裝構造、與基層墻體的連接方法應符合設計要求,連接必須牢固;
2保溫裝飾板的板縫處理、構造節點做法應符合設計要求;
3保溫裝飾板板縫不得滲漏;
4保溫裝飾板的錨固件應將保溫裝飾板的裝飾面板固定牢固。
檢驗方法:核查型式檢驗報告、出廠檢驗報告和隱蔽工程驗收記錄。對照設計觀察檢查;淋水試驗檢查。
檢査數量:型式檢驗報告、出廠檢驗報告全數檢查;板縫不得滲漏應按照扣除門窗洞口后的保溫墻面面積,在5000m2以內時應檢查1處,面積每增加5000m2應增加1處;其他項目按本
標準第3.4.3條的規定抽檢。
4.2.14采用防火隔離帶構造的外墻外保溫工程施工前編制的專項施工方案應符合現行行業標準《建筑外墻外保溫防火隔離帶技術規程》JGJ289的規定,并應制作樣板墻,其采用的材料和工藝應與專項施工方案相同。
檢驗方法:核查專項施工方案、檢查樣板墻。
檢查數量:全數檢查。
4.2.15防火隔離帶組成材料應與外墻外保溫組成材料相配套。防火隔離帶宜采用工廠預制的制品現場安裝,并應與基層墻體可靠連接,防火隔離帶面層材料應與外墻外保溫一致。
檢驗方法:對照設計觀察檢查。
檢查數量:全數檢查。
4.2.16建筑外墻外保溫防火隔離帶保溫材料的燃燒性能等級應為A級,并應符合本標準第4.2.3條的規定。
檢驗方法:核查質量證明文件及檢驗報告。
檢查數量:全數檢查。
4.2.17墻體內設置的隔氣層,其位置、材料及構造做法應符合設計要求。隔氣層應完整、嚴密,穿透隔氣層處應采取密封措施。隔氣層凝結水排水構造應符合設計要求。
檢驗方法:對照設計觀察檢查,核查質量證明文件和隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:全數檢查。
4.21.8外墻和毗鄰不供暖空間墻體上的門窗洞口四周墻的側
面,墻體上凸窗四周的側面,應按設計要求采取節能保溫措施。
檢驗方法:對照設計觀察檢查,采用紅外熱像儀檢查或剖開檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:按本標準第3.4.3條的規定抽檢,最小抽樣數量不得少于5處。
4。2.19嚴寒和寒冷地區外墻熱橋部位,應按設計要求采取隔斷熱橋措施。
檢驗方法:對照設計相專項施工方案觀察檢查;核查隱敝工程驗收記錄;使用紅外熱像儀檢查。
檢查數量:隱蔽工程驗收記錄應全數檢査。隔斷熱橋措施按不同種類,每種抽查20%,并不少于5處。
4.3一般項目
4.3.1當節能保溫材料與構件進場時,其外觀和包裝應完整無破損。
檢驗方法:觀察檢查。
檢查數量:全數檢查。
4.3.2當采用增強網作為防止開裂的措施時,增強網的鋪貼和搭接應符合設計和專項施工方案的要求。砂漿抹壓應密實,不得空鼓,增強網應鋪貼平整,不得皺褶、外露。
檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:每個檢驗批抽查不少于5處,每處不少于2m2。
4.3.3除本標準第4.2.19條規定之外的其他地區,設置集中供暖和空調的房間,其外墻熱橋部位應按設計要求采取隔斷熱橋措施。
檢驗方法:對照專項施工方案觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:隱蔽工程驗收記錄應全數檢查。隔斷熱橋措施按不同種類,按本標準第3.4.3條的規定抽檢,最小抽樣數量每種不得少于5處。
4.3.4施工產生的墻體缺陷,如穿墻套管、腳手架眼、孔洞、外門窗框或附框與洞口之間的間隙等,應按照專項施工方案采取隔斷熱橋措施,不得影響墻體熱工性能。
檢驗方法:對照專項施工方案檢查施工記錄。
檢查數量:全數檢查。
4.3.5墻體保溫板材的粘貼方法和接縫方法應符合專項施工方案要求,保溫板接縫應平整嚴密。
檢驗方法:對照專項施工方案,剖開檢查。
檢查數量:每個檢驗批抽查不少于5塊保溫板材。
4.3.6外墻保溫裝飾板安裝后表面應平整,板縫均勻一致。
檢驗方法:觀察檢查。
檢查數量:每個檢驗批抽查10%,并不少于10處。
4.3.7墻體采用保溫漿料時,保溫漿料厚度應均勻、接茬應平順密實。
檢驗方法:觀察、尺量檢查。
檢查數量:保溫漿料厚度每個檢驗批抽查10%。并不少于10處。
4.3.8墻體上的陽角、門窗洞口及不同材料基體的交接處等部位,其保溫層應采取防止開裂和破損的加強措施。
檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:按不同部位,每類抽查10%,并不少于5處。
4.3.9采用現場噴涂或模板澆注的有機類保溫材料做外保溫時,有機類保溫材料應達到陳化時間后方可進行下道工序施工。
檢查方法:對照專項施工方案和產品說明書進行檢查。
檢查數量:全數檢查。
轉自:門窗幕墻網