“陜西德源府谷能源有限公司三道溝煤礦門頭工程”是我公司于2009年在西北地區最大的煤炭基地(陜西省府谷縣廟溝門鎮)竣工的一項從基地開始到安裝、裝飾的工程。門頭主體工程為雙曲線圓弧鋼結構造型,外包紅色鋁塑板,中部?jī)蓚€(gè)獨立柱支撐圓弧鋼結構,獨立柱外包花崗巖石材,總工期為60天。對此項工程,從設計圖紙開始到材料訂購、加工、安裝到最后工程竣工,我公司以雄厚的技術力量投入最好的設計隊伍,現場管理人員以及施工隊,最終在監理公司的大力配合下,該工程按質按期圓滿竣工,并得到甲方代表的一致好評,整個工程外觀大方得體,既熱情奔放又華而不炫,且有喜迎八方賓客之深意。其外觀如(圖1)。
(圖1) (圖2)
也許是老天在考驗我們,由于本工程所處的基地為回填27米到30米砂石土和垃圾土,當時土建工程做基礎時可能沒有夯實,導致在今年的3月份門頭南立面獨立柱突然下沉0.2米(如圖2),經過設計院、建設單位、監理公司現場會查及期間性觀測,發現主副井工業場地大門出現的沉降問題主要原因系建筑場地原回填土過厚,填土厚度不均且填土密度不滿足要求,加上建筑附近管道漏水引起基礎不均勻沉降所致。我公司為了不影響甲方使用,且弘揚本公司“出自天幕,必為精品”的企業精神,不計得失,特意委托陜西省長安大學地質專家雷教授和晏教授等進行現場勘察,提出初步方案如下:
第一.重新測量放線,與原軸線比較有無誤差,若有誤差為多少;尤其是兩邊鋼結構基礎的位置,如果偏差較大,就必須馬上處理;
第二.測量獨立柱和鋼結構垂直方向的誤差,看鋼結構有沒有向一側傾斜;(每天測一次)
第三.測量獨立柱以及鋼結構的標高有沒有變化,與原來的標高比較相差多少;(每天測一次)
根據我公司的測量數據和分析報告以及設計院給出的初步處理意見,考慮到圓弧鋼結構與獨立柱的連接為鉸接連接(即活性連接)。最后我們決定基于設計院提出的解決方案和門頭使用的安全美觀,我公司在兩天的時間內,把門頭需要修復的地方和詳細的工程量以及修復所需要的全部材料全部核算清楚報予甲方,同時立刻安排公司材料部購置材料、安排施工人員進場開始修復工作。具體措施如下:
一、鋁塑板工程:
獨立柱上端目前擠壓損壞、維修鋼結構需拆除的部分(估計在獨立柱處左右維修量為12個小單元分格,面積約115㎡。)
二、鋼結構工程:
1、12根Φ80連接鋼管需重新焊接。
2、與獨立柱連接的鋼板需拆除、重新安裝焊接,同時鋼板上部加裝Φ299半圓鋼管和側板。
三、石材工程:
1、雖然獨立柱在4.5米以上斷裂,但維修獨立柱破壞了整根柱子的石材,所以整根柱子的石材需拆除、重新安裝,面積約74㎡。
2、大門還有別的地方石材破損,約5㎡,需修復。
四、伸縮門工程:
伸縮門軌道由于地基下沉緣故已變形,軌道需更換并重新安裝。
另外,大門南部基礎需灌裝細石混凝土加固。
相信在在我們的共同努力下,很快大家就可以看到陜西德源府谷能源有限公司三道溝煤礦的大門更加完美的展現在我們眼前,為我們公司的發展留下一份成功的記憶。